Gửi bởi nguyễn đồngover 2 years ago
HIỆN TƯỢNG VỮA NGĂN CHÁY LAN CP636 BỊ NỨT

Ở một số dự án, sau khi thi công sản phẩn vữa ngăn cháy lan CP636 khoảng 10 đến 15 ngày, hiện tượng vữa bị nứt chân chim bắt đầu xuất hiện. Lý do xảy ra hiện tượng này là gì, cách khắc phục như thế nào?

Vữa ngăn cháy,nứt,cách khắc phục

1 Reply
Gửi bởi Hương Trầnover 2 years ago
Hilti đã xác minh

Chào anh Đồng,
- Để sản phẩm vữa ngăn cháy lan CP636 không bị nứt, chúng ta cần tuân thủ một số bước thi công sau:
+ Vệ sinh sạch sẽ vị trí lỗ mở thi công.
+ Kiểm tra ván khuôn phải được lắp dựng chắc chắn,kiên cố.
+ Trộn vữa ngăn cháy CP636: Nước theo đúng tỉ lệ 2.5-1.
+ Xịt ẩm vị trí lỗ mở trước khi đổ vữa để không xảy ra hiện tượng vữa CP636 không bị mất nước đột ngột.
+ Chiều dày vữa CP636 tối thiểu là 64mm
+ + CP636 là sản phẩm vữa không co ngót. Tuy nhiên,chúng ta cố gắng xịt ẩm bảo dưỡng vữa từ 3-5 ngày để tối đa hóa hiệu quả làm việc của sản phẩm.
Trong trường hợp thi công chưa đúng biện pháp để xảy ra vết nứt, chúng ta cần xử lý như sau:

+ Rạch vết nứt rộng tối thiểu 5mm, sâu từ 5mm-10mm.
+ Vệ sinh sạch sẽ bụi bẩn.
+ Tưới một lớp nước Sika bond để tăng khả năng kết dính giữa 2 lớp vữa cũ và mới.

+ Trộn vữa ngăn cháy CP636 và nước theo đúng tỉ lệ 2.5-1. Sau đó đổ vữa CP636 vào vị trí rạch vết nứt.
+Xịt ẩm bảo dưỡng vữa từ 3-5 ngày để tối đa hóa hiệu quả làm việc của sản phẩm.