Chuyển đến nội dung chính
Giỏ hàng

NGĂN CHÁY LAN CHO NHÓM SỨC KHỎE Y TẾ

Gửi bởi Đào Quỳnhalmost 2 years ago
NGĂN CHÁY LAN CHO NHÓM SỨC KHỎE Y TẾ
  1. Các viên gạch chống cháy qua video minh họa đang được liên kết theo phương ngang. Trường hợp liên kết theo phương đứng sẽ như thế nào?
  2. Giải pháp cho độ rò rỉ khí lồng ngăn cháy 2 bên như thế nào?
gạch chống cháy,Lồng ngản cháy

1 Reply
Gửi bởi Trần Văn Túalmost 2 years ago
Hilti đã xác minh

Hilti VN cảm ơn sự quan tâm từ phía quý công ty. Sau đây Hilti xin trả lời các nội dung như bên dưới:

  1. Với áp dụng gạch ngăn cháy lan cho hệ cấu kiện xuyên qua tường hoặc sàn, nguyên lý của việc lắp đặt là nén các viên gạch vào khe hở. Dưới áp lực nén các viên gạch sẽ không bị rơi khi lắp theo phương ngang (lắp trên lỗ mở sàn) dù dưới tác dụng của trọng lực. Khi có cháy xảy ra, các viên gạch sẽ biến dạng, nở ra, làm tăng thêm lực nén vào thành lỗ mở, nên sẽ không có hiện tượng rơi gạch ngay cả khi có cháy. Quý anh chị có thể xem mặt cắt lắp đặt trong mã UL C-AJ-4093 phù hợp với trường hợp anh, chị đang miêu tả
  2. . Về giải pháp cho độ rò rỉ khí lồng ngăn cháy 2 bên:

đầu tiên chúng ta cần xác định mức độ rò rỉ cho phép. Sau đó lựa chọn các hệ cấu kiện mà được cấp chứng chỉ UL theo các mã cụ thể, trong đó có thể hiện giá trị L-rating phù hợp với yêu cầu đã xác định ở bước trước đó. Hilti cung cấp tiện ích tra cứu online trên trang web, hoặc anh chị có thể đặt câu hỏi cho các trường hợp cụ thể thông qua ask.hilti.vn