Thời gian chịu tác động từ đám cháy của các vật liệu ngăn cháy lan xuyên tường sàn là bao nhiêu, có giấy tờ chứng nhận thời gian đó không?
Cảm ơn anh Tâm đã đặt câu hỏi cho Hilti Việt Nam.
Để trả lời câu hỏi này, em xin trích từ QCVN-06/2022 tại mục số 4.12
"Khi bố trí các đường ống kỹ thuật, đường cáp đi xuyên qua các kết cấu tường, sàn, vách, thì chỗ tiếp giáp giữa các đường ống, đường cáp với các kết cấu này phải được chèn bịt hoặc xử lý thích hợp để không làm giảm các chỉ tiêu kỹ thuật về cháy theo yêu cầu của kết cấu."
Vì thế các vật liệu chèn bịt này phải đảm bảo theo yêu cầu thiết kế PCCC.
Ví dụ: Vách ngăn được thiết kế với REI là 150 thì thiết kế các lỗ đi xuyên phải đạt được EI 150. Các giải pháp thiết kế dành cho ngăn cháy lan được thiết kế theo quy chuẩn quốc tế như đính kèm.
Các thiết kế sẽ có giấy chứng nhận được cấp từ bên thứ ba đó là phòng LAB. Tại đầu trang của chứng chỉ sẽ thể hiện được các thông số về E, I, W....(ảnh đính kèm).
Trân trọng,
Ask Hilti Team