Chuyển đến nội dung chính
Giỏ hàng

Vấn đề gặp phải khi lắp đặt bu-lông chôn sàn (anchor channel)

Gửi bởi HAI HOANG HÂNover 2 years ago
Vấn đề gặp phải khi lắp đặt bu-lông chôn sàn (anchor channel)

Xin chào Hilti team.
Tôi muốn hỏi về dung sai của bu-lông chôn sàn: khả năng chịu lực khi bu-lông chôn sàn bị uốn cong là gì?
Khi công nhân lắp đặt bu-lông chôn sàn tại công trường bị đụng thép nên công nhân đã bẻ cong nó.

Tôi xin cảm ơn.

profis,anchor channel,facade

1 Reply
Gửi bởi Hương Trầnover 2 years ago
Hilti đã xác minh

Chào Hân,

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đặt câu chỏi cho Ask Hilti VN.
Liên quan đến câu hỏi của bạn (bát chôn sàn trong bị uốn cong), Bản sửa lỗi liên quan đến bát chôn sàn của Hilti (trang 24) giải thích rằng việc uốn cong neo tạo ra một tình huống mà chúng tôi không biết khả năng làm việc của toàn bộ hệ sẽ như thế nào, do đó chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các bu lông lắp đặt như đính kèm.

Nếu bạn cần hỗ trợ thêm trong việc thiết kế bu lông lắp đặt sau cho ứng dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách đăng câu hỏi của bạn tại Ask Hilti.


Trân trọng,
Team Ask Hilti VN

HAC,bát chôn sàn,khoan cấy sau